在车库服役了3年的DELL 12V18A 电源,昨天突然就炸了。。。
真是郁闷啊,车库平均2~3年就炸一个。。。最开始用ATX,基本两年炸一个。。。
换了个DELL的,本以为会没啥事儿了。没想到,居然也炸了。。。
12V18A 改成13.8V了。在车库主要就是带12V吸尘器,12V气泵,兼职给电瓶充电啥的。
昨晚鼓捣氙气灯,反复亮灭几次,就听嘭的一声。。。电源炸了。。。
拆了看看吧。外壳都是螺丝的。比较好拆。梅花中间带针的。
开壳。
这散热片。。。足有3mm厚。。。
扒了散热片,还有铜皮。屏蔽用的。
电路板。。。看着头晕不。。。
低压侧。密密麻麻的。。。
高压侧。
后接的电阻是启动电阻。飞线是为了解决过流检测过于灵敏的问题。
正面。好大两片铝板。。。
一共三层铝板。。。
拆掉铝板以后。
高频变压器个头很大。。。
输出部分的整流管。
450V 220UF大电容。
一堆电感。。。
一排管子。。。
检查了下,这玩意炸了,连带还有桥堆,保险。
估计其他地方还有故障点。。。
这么复杂的电源,真心没法下手。。。
最后求助下坛友,谁有闲置的12V150W+的电源?
现在车库12V电源没了,有点棘手啊。。。