变频器出现故障维修起来是有点危险性的,所以在维修的时候前提是要保证安全的情况下来维修,电源使用的是隔离的,要不维修的时候太危险,380变频器电源是整流出来能达到580V,220能达到320V,所以不是开玩笑的不要拿自己生命开玩笑,下面直接上图75KW机器空板接维修电源测试维修
↓↓下面是CPU板、驱动板、风扇电源板全貌
↓↓CPU板,参数改成面板直接运行就可以了,端子接线麻烦(好了记得改回来,要不客户拿去转不起来得找你了)
↓↓驱动板接自制假负载测试
↓↓所测试是6路驱动正常运行时候的电压,(做接头的时候方向没有注意,所以电压是负的,只是测试用懒得弄了)
↓↓风扇电源板接口定义,这电源板功率最少有150W,带4个0.76A风扇+一个24V继电器,没有任何压力
↓↓接4个风扇,机器运行后风扇才工作,受边上小继电器控制
↓↓5百多V供电
↓↓驱动板供电与风扇电源板和整机供电接一起的
↓↓这6个开关是模拟测试驱动的压降保护功能正不正常的
↓↓驱动板电源芯片用的常用的3844
↓↓50HZ全速运行
↓↓全貌图
到此结束,工作台有点乱,看观无视就好了