有一次工作中的两台200KW的电机突然跳闸,检查电机无故障,检查控制柜一切正常。再次启动接触器来回跳动,以为是接触器线圈坏了换个线圈启动正常,没一会又跳闸。查控制电源正常。再次启动工作不到十分钟又跳闸。再次检查控制柜发现控制电压只有180v,控制电源为220V。顺着控制电源查过去,原来是零线虚接带不动线圈。处理后一切正常。