维修大电流设备的时候,我会用到一种工具,就是激光测温仪(有的叫红外线测温器),刚进公司时,发现一45kw电机三相中有一相虚接,直到烧断,缺相保护,引起这路停产。老板问我为什么没有提前发现,我说机子一星期没停过,线鼻接触不好,发热,可带电我又不能用手去摸,发现不了!老板一瞪眼:我给你个东西!说着取来个像手枪却没枪管的东西,射出一柬红光到手心上,立刻显出35度! 得此宝贝,爱不释手,立刻去查一正在运行的90千瓦电机的三接线桩,激光打在ABC三点上,,A和B是40度,C是110度!断电,取下c相线鼻,接触面粗糙有轻微氧化,打磨光滑后装上,通电运行两小时后再用激先测温度,ABC三接线桩温度均在40度左右,24小时后再测,三个点温度略升但相互间温差很小。从此后遇正在运行的大电流设备,必查温度!如开关,接触器,热继电器的进出线端,电机接线柱等,查温度及三相温差,温差大的必有问题!及时纠正,才能防患于未燃。大厂矿的电工可添个这东西,不贵,几十块钱。