有次让同事重装一个115kw自耦减压起动柜,线路按图接线完毕,检查未发现接线错误。让他只给二次线送电,主线不送电,试启动,起动,运行,停止的动作和指示灯转换正常,就是运行接触器嗓音很大!此柜被洪水淹过,让他拿来练手,接触器拆下后,接触器让他拆下清理后重装过,细看铁芯没对正,芯面不干净,粗糙!他打开另一个同型号柜子(有电)观察,突然传来强烈的嗡嗡声,我立刻冲过去按停止开关,停不下来!立即转身冲进配电窒,拉下相应空开!空开一声爆响并有火光!赶紧回来查看,他一脸茫然!我厉声问:你动哪了?!不想要命了!他说推了一下接触器(CJ12-250)的铁芯! 细看铁芯呈半吸合状态,触点肯定粘连了!折下灭弧罩,果真如此,有两对触点粘连,还有一对触点没接触!问题就在这:三相中两相轻微接触,一相未接触造成缺相,电机(95kw)不转嗡嗡叫!用手拉开触点打磨后,重调让三触点同时闭合,装上灭弧罩,通电试机,运行正常!此柜有手动,停止,自动三档。平常打在停止状态,这小子按下铁芯时二次线没电,接触器不能自锁吸合,就造成这种缺相状态!这才又警告他:刚才很危险!许多人被电弧烧伤,毁容,甚至残废!