氯水补水停不下来,无非就是液位计故障,过于自信,因此就带了一把十字螺丝刀过去,没带万用表也没带电笔,我第一反应是线头松了,把所有螺丝紧固之后问题还没解决,再找,发现电柜上高液位指示灯是PLC输出控制的,然后补水放水看PLC状态变化,结果输入输出均无变化,到氯水桶顶检查液位计,发现液位计根部有大量的金属&水反应的氧化物,简单清洁了一下发现根部腐蚀严重,自此心中有了结论:液位计坏了,需要换新的。万用表放工具包里又过去了,上去之后,先量了一下电压,DC24.32V,正常,然后把液位计深进桶内,再量电压,21.75V,那么问题来了,按理说,液位计其实就相当于一个开关,当处在不同环境中状态是不一样的,有水的时候多是导通的,那么接线的两端应该是等电位,而不应该存在电位差,或者说在有水和无水的环境下,电位差不应该很小才对,这时我也是为了验证我的想法,从工具包里找了一根导线,将两个接线端子短接,PLC有输出了(自然也是有输入信号了),高液位指示灯亮了,拿走短接线PLC复原,再拆液位计发现其中一根线连在液位计腐蚀的地方在那里断了,跟上面申请买新的。
注:本案例的液位计是两线制的,所以我才敢大胆地将两个接线端子直接短接,如果是三线的,则必须找出正负极和信号线。