同事打电话说二次加压一直超压停机,他检查不出问题,我过去,看变频器没故障,停电启动也不行,其它没发现问题,触摸屏进水压力没问题0.36.停机出水压力0。启动后先是变频一泵,3秒后工频另一泵,达到设定压力0.6后,工频停止,但这时却报超压,水泵停机,所以应该是压力表的问题,我们是无塔供水,有个负压检测表,一个电子压力表还有一个出水压力表,检查发现触摸屏达到0.6后出水机械表还在往前走碰到触点停机,调到0.65还是停机,将其调到0.7后机器正常运行,而指针指在0.65处,触摸屏显示是0.6,估计是机械表误差,而且达到设定压力时工频转变频有一冲击导致压力向前0.02左右,所以机械表要设定超过一些,机械表应该是起到极限压力保护的作用,而电子表才是水泵运行的数据依据