今天下午,有个邻居问我会修热水器么,我笑了,热水器,那么简单,到了一看,是一般工厂 用的那种大功率电热水器,单相220v,功率大概6KW,老板过来跟我说,他以前就是作电工的,这房间的电都是他自己安装的,这个故障他实在查不出,所以让我看看。
打开热水器,热水器里好像装了个蜂鸣器一样,接触器狂跳,赶紧关开关,检查线路,一切正常,开机又狂跳,把接触器的负载全断了,开机,正常,接上负载,开机又狂跳,判断问题在电源或电源开关上,单相6千w,电流27安左右,开关触点可能接触不良,但又不能确定是开关问题,我用条线直接分别把火或零单独接通一次,开机还不行,再查电源,火线接在空压机电源上,6平方,直通总开关,况空压机没开,肯定没问题,查零线,藏于天花板上,打开一看,零线是共用,所有用电就近接,至此,我对老板说:故障在零线太细,换线就好了,老板说,一直用得好好的,怎么现在又不行了呢,我回答,估计有一路又加负载了,导致零线电流变大了。老板让人从总电源直接拉了条零线,接上开机,一切正常。