如题。。。单位的直流屏上月中旬出现 负绝缘低故障报警,不断反复恢复与故障,开始都判断配出电缆故障。。毕竟电缆已经运行将近20年了。。。。但是楼主不死心。。。。最近天气下雨。。而故障还是一样 时正常时故障,如果说电缆有问题的话。。下雨潮湿 故障应该会持续才对。。不应该断断续续。。。于是楼主将重点放在直流屏柜子本身上。。。。经过一翻排除检查。。终于找到问题所在。。。。。原因 在于旧的那个直流屏控制器上。。。。。上段时间更换电气后台监控厂家。。厂家不知道啥时候将这个屏给接了通讯线。。。问题就出现在这。。。。。。
出现如下故障。。。。。不断出现与恢复。。。
正常时如下。。。
这是两个直流屏的联络开关。。两台是并机输出的。。。
将另一台的母联开关分开。。。
这台没再出现故障报警了。。。。。
而另一台。。。 直接报警了。。。这么神奇。。。这台没有任何配出 怎么会出现绝缘故障报警呢?开始怀疑是绝缘检测仪故障导致误报警。。。
。
绝缘检测仪。。
左边两台是充电机,右边是控制器