今天工人反映3立方空压机显示故障报警,无法启动,安排电工去看,发现DZ47小型断路器一路不通,让电工换上个100A的,这个拆开看看怎么回事。  拆开后发现里面触点基本都已经严重烧蚀,说实话正泰这个开关做工在国产此类开关里不能算差(单位此类开关大量再用,基本国内品牌都有再用),至少比以前我拆过的希门的空开强的多。 开关烧缺项的原因是前年安装空压机时,施工方偷工减料,我怎么算空压机的额定电流也超过60A了,居然就安了个60A的,也不知道当初验收的哥们是不是眼瞎了。