从事电工工作,低压电流互感器很少有出问题的!很少出不等于不会出,这不?我就遇上了--正泰的型号LMZJ1-0.66-4000/5,母排固定,前两天设备功率表显示不准,过电流莫名其妙老是保护故障停机,测量和保护共用一只4000/5电流互感器,保护电路用的是一个穿心的1/0.01二次电流互感器,转换成电压信号给电压比较器信号,用来保护!环氧树脂灌封的,以前也遇到过互感器环氧树脂浇注热裂开露出线圈,但是做好绝缘一样在用,这次这个拆下来才发现,裂开后里面的漆包线磨损造成短路,等于改变变比了,差不多缩小一倍,变成2000/5了,所以在保护整定不变的情况下经常过流!
拆了一半,才想起拍照
好费劲啊!终于露出庐山真面目了,虽然在没砸开之前裂开的地方可以看到,但是没这么清楚,一段漆包线被封在树脂胶里面了
我努力的砸,使劲的砸!就剩引出端子这里了,没办法了!
引出端子那里被我弄断了
使用的工具--手锤,短路的那个地方也被我把线给弄断了,是漆包圆铜线,截面大于2.5平方圈数估算800匝左右,铜线懒得拆了!下面来张新买的,一百多RMB!
晚上开着闪光灯用手机拍的,敬请谅解!