         国产变频器,04年产的(驱动板上一块被电解液侵蚀的标签上标注的日期),很老的货了,拆的时候没带拍照设备,拍的是组装过程,拆机逆过程,当时拆开时里面惨不忍睹啊!!!
       变频器是驱动一台90KW的电动机,用于其中一台强制循环风机,设定的工作频率是59.4Hz
  上图

      




三个IGBT模块组成的三相全桥,以前炸过一个,修过
全桥检查是好的



连续爆了两个电容!!!


10000uF的电容,一不小心电死猪


电源板和CPU板, 主芯片TMS320F2406,的确是很老的机器了



高低压隔离IGBT栅极驱动板


轴向无感电容





机壳被喷的很恶心!!!





主回路交流接触器


接线端子和9个二极管模块整流


安装过程,用两块很大的铜板做母线,其中用绝缘布隔开电极


安装中





安装IGBT母排的螺栓不舍得用铜的,居然是用铁的,国产的一贯作风,能省则省
好在没生锈














控制板就这点东东





装好后






主要的高频吸收电容已经全部失效,电容爆炸的原因是高频吸收电容失效,变频器工作的高频成分蹿入电解电容,温度上升,结果就炸了







电容的大小比较



为了防止零件丢失,先装好,由于三月三放假,零件暂时没订得,等零件一到手,就可以修好!!!!
***完
谢谢支持!!!







[ 此帖被78996544在2015-04-19 20:54重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+61
12
离线mei781023

发帖
7007
M币
9007
专家
2
粉丝
36
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线0720

发帖
4803
M币
5060
专家
83
粉丝
250
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线懒牛

发帖
3761
M币
2854
专家
6
粉丝
111
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线chen7610386

发帖
10864
M币
499
专家
13
粉丝
194
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线咩咩糖

发帖
735
M币
3260
专家
2
粉丝
29
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线lttc

发帖
1435
M币
7895
专家
2
粉丝
14
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线贱男来袭
发帖
240
M币
2750
专家
4
粉丝
66
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线savage_yobbo

发帖
2612
M币
1353
专家
4
粉丝
72
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
离线343873163

发帖
4002
M币
9393
专家
26
粉丝
251
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-19
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个