单位里2005年启用的中央空调,这么多年以来夏天一直处于要么关空调、要么冻人的状况,哪怕温度设定为27度,室温也会一直降到20度左右都不停止送冷风,似乎霍尼韦尔温控器失灵了?


然而事情没有这么简单,我自己研究了中央空调控制器的原理,拆开机械式控制器发现是正常的,也找过电工却被告知我们的中央空调室内机实际上阀控功能基本都失效了,百思不得其解之下不得已彻底拆开控制器后分析电路,决定另辟蹊径。下面的板子是焊开温控触点后拆开分析电路板跳线的结果。
pcb上端分别是风机的123档、关机信号、关阀、开阀、零线、火线
下面黑线方框从左往右分别是风机调速开关、总开关、制冷制热模式开关


正常情况下,控制器开机,风机由三档开关控制转速并始终工作,冷媒由温控器控制电磁阀来决定是否流动。
在阀控失效的情况下,冷媒始终是流动的,控制器只能控制风机了。
我做的修改很简单,焊开红色X处的跳线,改到下方蓝色位置,这样开机后风机不是始终工作的,只有室温高于设定温度情况下才会工作,原有的阀控功能被改成控制出风功能。

经过测试,室温设定为25度,实际制冷到了24.2度风机停机,温度缓慢上升到25.1度时风机启动,精度可以达到1℃范围。我又拆了块破排插给温控器加了个指示灯,自己很满意。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+85专家+1
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-11
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-07-11
离线aacyxjz

发帖
8257
M币
4132
专家
114
粉丝
172
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
离线flea033

发帖
699
M币
4201
专家
3
粉丝
16
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
离线bluexiaoyu

发帖
2176
M币
2302
专家
11
粉丝
42
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
离线sylphy023

发帖
3113
M币
733
专家
3
粉丝
44
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
离线sylphy023

发帖
3113
M币
733
专家
3
粉丝
44
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
回 flea033 的帖子
请登录后查看
离线oppo105

发帖
800
M币
869
专家
4
粉丝
26
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 flea033 的帖子
请登录后查看
离线iamwgh1

发帖
123
M币
-48
专家
3
粉丝
8
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
离线godjesus

发帖
1468
M币
840
专家
2
粉丝
24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 sylphy023 的帖子
请登录后查看
离线zeze10000

发帖
2858
M币
8559
专家
35
粉丝
112
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个