楼主最近比较倒霉,挂了躺了半个月医院,出来了也是闲着,以前没有用过信捷的PID,这回有空研究下。


电源板24V直流,随便上机器上拆的烂货,PLC供电。

PLC本体XC3-60T-C也是烂货,两个y0 y1 脉冲输出口罢工了,其他端口是好的,所以下面程序输出端口是用Y4,

扩展模块XC-E2AD2PT2DA,有点浪费,两AD两DA两PT通道,只用了一个;这个模块带模拟量输出的,用可控硅效果可能会更好,目前公司只有三相的,楼主宿舍没有三电,所以改用中间继电器加一个1810接触器220的,因为接触频繁三个常开触点并到一起


感温棒PT100,加热管嘛不用解释了,里面水是楼主昨晚洗脚剩的

作案工具之一

串口232

喝点茶

实时监控

最后得出的参数,基本控制在0.1C°误差
下面是程序
LD   X0         x0外部加热按钮 m1自整定  m2 自整定后加热 m3超调选择按钮
PLS M4          D4002.7自整定标志位
LD   M4         D4002.8自整定成功标志位
ANI M0         d10测量温度
LDI M4         d5000设定温度(原准备连接一个屏,后来貌似通讯线坏了没办法用了,
AND       M0     就在程序里赋值算了)
ORB            D4009超调标志位
OUT       M0      y4输出啦啦
LDP M1
ORP       M2
SET D4002.7
LD   M8011
MOV      ID100     D10
MOV      K3500     D5000
LD   M0
OR  M1
OR  M2
PID D5000     D10 D4000     Y4
LD   D4002.8
RST D4002.7
LD   D4002.8
AND=     D4009     K0
LDF D4002.7
AND=     D4009     K1
ORB
RST M1
LD   M3
MOV      K1   D4009
LDI M3
MOV      K0   D4009
END
挂的还比较惨,求安慰。

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+47
离线喜羊羊

发帖
3638
M币
370
专家
10
粉丝
136
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-27
请登录后查看
离线国泰科技

发帖
57628
M币
24007
专家
304
粉丝
1075
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-27
请登录后查看
离线clyzzc

发帖
352
M币
1029
专家
8
粉丝
20
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-27
回 喜羊羊 的帖子
请登录后查看
离线梦幻数码

发帖
649
M币
22
专家
5
粉丝
34
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-28
请登录后查看
离线kreina

发帖
3542
M币
9757
专家
99
粉丝
262
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-28
请登录后查看

发帖
1739
M币
4857
专家
1
粉丝
27
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-29
请登录后查看
离线lincanjin

发帖
306
M币
141
专家
1
粉丝
3
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
请登录后查看
离线各自号007

发帖
28902
M币
10880
专家
2
粉丝
62
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-02
请登录后查看
离线879800589

发帖
1814
M币
2762
专家
0
粉丝
24
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-02
回 clyzzc 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个