空调是08年买的长虹大清快35变频空调,家电论坛的神机,至少在当年是这样的,本地利群商厦的库存货,两台当年貌似花了6000多吧
去年孩子上学,搬家到学校这边来住了,因为空调一直用的挺好的,就没买新的而是移机过来了,移机加上后续修,大概花了700块钱吧,可一直有问题啊,期间还被忽悠把原机的铜管换掉了,换的铜铝管。
可一台用了一个礼拜就不好使了,一台前几天也挂了,找来当时给移机的伙计,又加氟啥的,还连带把管子给换了,又花了200多,还是不好使!
又另外找来一伙修空调的,开口就要400块钱,一口价!
怒了,今天跑市场上去买的氟利昂,真空泵,压力表,精密称,一共花了500块钱
那个年代的空调都是F22制冷剂的(这货貌似是长虹9x年引进的生产线?)这次花了500块钱,大头在真空泵上(230)买这个就是要自己抽真空,反正周末没事,抽了一个小时,然后接好管子,用精密称定量加氟,原机标称是890g,我实际加了920g(考虑到管子里的和泄露的所以多加了一点)
再说了,氟利昂也便宜啊,160块钱10KG还送个罐子,呵呵。
现在效果不错,昨天晚上从8点开机,到今天早上8点,一共跑了1.5度电,当然了昨天晚上也比较凉快。
在室内温度28度的时候,空调开最低温,出风量最大,出风口最低温度4.6度(胜利86E万用表测量),功率在1120w左右(北电专业版测量)这时的表压力显示0.3MPa
原来从外面找人修,都是接个罐子直接加氟,没有抽真空的过程,而且氟利昂明显给加多了,表压力都到0.5MPa了,这里也给大伙提个醒,一般来说加氟都是按重量给钱的,维修的巴不得你多加一些呢,结果就是效果不好,当时加完测量过,出风口最低温度13.5度。
这是买的工具,精密称,10Kg的氟利昂,真空泵,压力表
开机后大概7分钟,设定最低温度17度,最大风量,这时的表压显示0.35MPa
又工作了3分钟,功率没升,这时表压显示0.45MPa(这里有点不明白了,功率没降啊,为啥表显压力高了呢?求解答)
又过了3分钟,温度在降低,功率没降,而这时的表压又比刚才高了点
又过了大概5-6分钟吧,出风口温度达到最低4.6度,这时功率1120W,表显压力0.3MPa
这次过了大概有5-6分钟,听到压缩机的声音变了才看的表,压缩机开始降频了表显功率690W,出风口6.6度,表显压力在0.4MPa。
来个整张的图!温度探头用胶布贴在了出风口挡风板上了
最后在感慨一句,现在的空调维修行业,真的是太乱了,而且素质真的很差,移机的对付,后找来的维修的忽悠,我在买真空泵的时候,老板比较同情我,问了两拨去他店里买空调配件的维修师傅,竟然都没有听说过抽真空和定量加氟!
感情他们修空调就是一个罐子一个表搞定的啊!你要真能搞定也行了,变频机还死死的按着0.5MPa的压力来加,这不坑人吗,效果不好还费电,哦,也对,反正不是费师傅家的电哈!