如题,我在论坛发贴问各位老师,
修空调室内机漏水,


有老师指点我说,造成壁挂空调内机漏水的原因有;
1、内机左右不平行(安装)
2、内机与墙壁上下分离过度不平行
3、下水管内外出入口沿途异物堵塞
4、下水管被压在出墙部位或沿途压瘪
5、下水管破裂
6、下水管接头脱落
7、下水管制冷管道保温脱离
8、下水管弯道过多过长
9、下水管平行或高于水槽
10、主水槽开裂
11、副水槽堵塞
12、付水槽与主水槽之间通路堵塞
13、冷凝器脏污变形
14、制冷剂缺乏
……

造成柜式空调漏水的有;
1、接口松动脱漏
2、下水管内外出入口沿途异物堵塞
3、下水管被压在出墙部位或沿途压瘪
4、下水管破裂
5、下水管接头脱落
6、下水管,铜管保温脱落
7、下水管弯道过多过长
8、水槽、引流橡皮破裂
9、蒸发器脏污变形
10 、制冷剂缺乏
……

请问各位老师,为什么 缺氟也会导致室内机漏水? 缺氟是否可以通过观察室外机2个铜管三通阀是否结霜,来判定?感谢各位老师的指点!
离线青色风机

发帖
19011
M币
3503
专家
24
粉丝
1567
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线decent

发帖
19733
M币
3586
专家
93
粉丝
483
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线samhrc

发帖
6788
M币
17560
专家
47
粉丝
152
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线area

发帖
310
M币
1763
专家
1
粉丝
8
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看

发帖
149
M币
2117
专家
1
粉丝
5
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线pop-q

发帖
1119
M币
577
专家
3
粉丝
32
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线icandy

发帖
1317
M币
2396
专家
0
粉丝
24
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线zhutao0712

发帖
430
M币
246
专家
0
粉丝
19
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
离线天使之音

发帖
6329
M币
4330
专家
3
粉丝
59
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-19
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个