艾默生HD4850-2电源模块改装电压5-49V可调
这个电源模块是通信基站高频开关电源48V电源专用直流电源模块,给48V蓄电池充电的同时,为机房通信设备提供直流-53.8V的电源,正常浮充状态,输出电压53.5-54V,均充电压最高输出56.4V,最大输出电流50A,一般不能独立使用,是三个以上模块同时插在机柜上,输入三相四线交流电源,每个模块的输入电压是交流220V,实际输入电压范围比较宽,可以在150-270V的范围内工作,还有一个监控模块控制整流模块的输出,以及电池充电管理,远程监控等,联通、移动、电信基站都有使用,也是我见过的质量最好的48V电源模块,现在新的电源模块虽然体积小,但没有这个质量好,也没有这个耐用,更没有在模块上显示电压和电流的功能,再说现在的模块价格是这个老模块的一半不到,商家自然不会把好材料用在低价格的电源模块上。
主板功率管固定在铝制散热片的外壳上,拆卸维修也很方便,用普通十字起子就可以打开,不需要特殊工具。
可以关断输出的大功率继电器,高低压输入输出都有熔丝保护
这是附装在主板上面的控制电路板,有多个可调电位器,最左边的的蓝色电位器可以微调输出电压。
未改装前最低可以调节到44.8V,这个电压值是48V铅酸蓄电池的最低保护电压不能低压44V。
V/A按钮可以转换电压或电流显示,我用家里1800W的电吹风做假负载,电压50V时,输出电流2A
拆除控制板的几个固定螺丝,可以轻松拆下控制板,看到主板全貌。
改装后加装了50K电位器,可以调节电压范围5-59V,用数字万用表对比模块电压显示一致。
虽然可以输出4V,但不好调节,电位器微动一下电压就变化几伏,我最后只让最低输出5.2V,调节电位器比较方便。
加一个固定电阻,调节电压保证最高输出电压不超过59V,因为再高了会自动关闭输出,关闭后需要关断交流等输出电压显示为零时再打开才能恢复正常输出,内部直流输出滤波电容耐压是63V。
为了独立使用,最好找上电源输入输出的插头,上面两根粗线是直流输出线,下面两根细线是交流220V输入线。