往年劳动节总是跑出去溜达一圈,今年懒了也看透了,不凑热闹不看人山人海就在家里待着,三天假上午带孩子市内随便转转,下午睡觉、看电视。。。

假期最后一天实在无聊翻翻以前积存的烂尾工程,看到一台ups,原来是用在太阳能发电当作逆变器用的,后来这台机器间断性出现异常关机就换掉了。
反正闲着也是闲着干脆试试能不能整一下。原来的故障现象是偶尔提示电量低,比如刚充好的电池运行一会就掉到一格电了,过一会又恢复正常,有些时候直接关机。

翻出来,擦擦灰尘接上电池试试,按开机键面板指示灯开始自检,风扇转,但是电池灯闪烁,然后几秒钟后停机,看样子还是老问题又加重了。
打开拆出主板分析问题。

内部如下,和山特的内部基本一模一样。
经过漫长的分析电路和反复测试,最终判定是一颗电阻异常,这是我首次接触电阻阻值变大引起的故障。
这颗1M电阻和270k电阻串联接在电池正极,另一端进控制板单片机,单片机以此判断电池电压高低。由于1M电阻阻值变大为1.4M左右,单片机误以为电池电压不足不开机或者保护性关机。




所有常用元件都在单位,家里面实在不好找到,也不至于为了一颗电阻跑一趟。就翻了几个坏的物件,最终在一个节能灯上看到两颗510k的电阻,算算串起来也差不多。


然后就搭棚串联







装好试机,果然好了。哈哈哈好有成就感!
负载不大暂时就用你了,比3kva那个自耗电还要小一些。




本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+116专家+1
12
关键词: EKsiUPS爱克赛
离线ahao

发帖
726
M币
10583
专家
40
粉丝
120
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-03
请登录后查看
[ 此帖被ahao在2016-05-03 14:52重新编辑 ]
离线html

发帖
1760
M币
1307
专家
2
粉丝
34
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-03
请登录后查看
离线ahao

发帖
726
M币
10583
专家
40
粉丝
120
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-03
回 html 的帖子
请登录后查看
离线html

发帖
1760
M币
1307
专家
2
粉丝
34
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-03
回 ahao 的帖子
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线ahao

发帖
726
M币
10583
专家
40
粉丝
120
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-03
回 html 的帖子
请登录后查看
离线衰落人

发帖
38539
M币
17324
专家
9
粉丝
98
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-03
请登录后查看
离线益斋

发帖
5357
M币
9125
专家
3
粉丝
29
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-03
请登录后查看
离线天使之音

发帖
6329
M币
4330
专家
3
粉丝
59
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-03
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dg26

发帖
795
M币
570
专家
1
粉丝
20
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-03
回 html 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个