APC SC420ICH 一台,使用三年后,电池电压下降,充电时发热,掉电后无法逆变支撑30W负载,换电瓶后,工作正常。不久后发现UPS经常自己鸣叫,指示灯从在线状态变为电池供电,逆变器工作,不一会儿又会切回在线,有时直接所有灯熄灭,负载掉电,UPS在开机和关机状态中来回变化。拔掉输入电线,关闭UPS电源开关,UPS依然会自己鸣叫和自行开机又关机,拔掉电池才能彻底安静。目视电路板,没有原器件异常,看不出所以然来,原电路板焊脚面上有两块直径1cm的灰色含油软橡胶,不知作何用处,时间久了已经化成油泥状,在电路板上扩散开来,怀疑是此引起的电路板漏电,将电路板用橡皮清理干净,故障并未消除。请教各位如何下手?















本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线衰落人

发帖
38539
M币
17324
专家
9
粉丝
98
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
离线tempd
发帖
16
M币
-1
专家
-1
粉丝
3
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线周应飞

发帖
1637
M币
1305
专家
4
粉丝
43
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
离线bnnyygy

发帖
4189
M币
33
专家
7
粉丝
149
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
离线revery

发帖
3243
M币
3733
专家
5
粉丝
51
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
离线mixp

发帖
1727
M币
3056
专家
0
粉丝
21
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-11
请登录后查看
离线sdaviy

发帖
19535
M币
8530
专家
3
粉丝
152
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-12
请登录后查看
离线尘点
发帖
391
M币
247
专家
0
粉丝
3
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-12
请登录后查看
离线zengcf

发帖
980
M币
1
专家
0
粉丝
37
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-12