切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 6670阅读
  • 16回复

[消防]IG541气体灭火系统气体存储钢瓶组更换 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线guohuiqiu
 

发帖
11348
M币
18057
专家
7
粉丝
123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-26
IG541气体灭火系统气体存储钢瓶组一部分压力不足,经检测钢瓶挂了,换
启动氮气瓶


更换前的旧瓶组

新瓶组比旧的矮了差不多10厘米,只能更换高压软管了,


今年预算经费紧张,没有更换全部瓶组,这是和旧瓶组一起的样子



新配高压软管有点长啊


排排坐,吃果果


来个气动阀特写啊



本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+83

发帖
320
M币
4172
专家
1
粉丝
19
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-26
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线469332798

发帖
649
M币
3365
专家
1
粉丝
17
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-26
请登录后查看
离线guohuiqiu

发帖
11348
M币
18057
专家
7
粉丝
123
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-26
回 寻找用户名 的帖子
请登录后查看
离线波鲁克

发帖
1703
M币
4164
专家
2
粉丝
52
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-26
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线guohuiqiu

发帖
11348
M币
18057
专家
7
粉丝
123
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-26
回 469332798 的帖子
请登录后查看
离线zbajim

发帖
5913
M币
8242
专家
2
粉丝
61
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-27
请登录后查看
离线波鲁克

发帖
1703
M币
4164
专家
2
粉丝
52
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-27
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线guohuiqiu

发帖
11348
M币
18057
专家
7
粉丝
123
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-27
回 zbajim 的帖子
请登录后查看
离线lizhenxian

发帖
831
M币
1611
专家
2
粉丝
25
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-29
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个