(接地线处理结果见55楼)前几年买风扇时随机赠送的“家家知”插排,扔那里一直未用,外观看着还不错,取出来准备派个用场。
标称大功率4500瓦,虽没有插接大功率电器,但接起手充来感觉还不错,很紧实。
强迫症的缘故,拆开一看究竟,问题来了:上面明明三个接线端子却只接了两根线,仔细看有一根空线没接。接上吧,剖开皮才发现里面根本没有铜丝!开始以为只是头上的铜丝断掉了,再深剖还是半点铜丝没找到,这才明白这是个假三芯线。
这还不够,退下假3芯,准备换自己的3*1.5的真三芯,所有端子按国标压接完毕,通电一测傻眼了——地线还是没有呀!明明插排带着三个接线端子,地线跑哪里去了呢?单独测插排,这才发现,接地端子和插排内地线根本就没连接。再进一步测,任意三插间的地线都不通,原来排内地线也是假的。可恶的是从外面还能看到地线的铜插,且是紫铜的。让人更无法忍受的是,铜插地线间是孤立的没有任何连接,与端子都是不通的,想修补也没有任何可能,因为插排是一体塑料铸成的,根本打不开,也就是说插排永远接不上地线了。
白费了我一片苦心!
这是拆下来的假三芯线
这是压接好的新三芯线
后续:按照坛友“fenovo”的提示锯开了后盖,这款插排的封装工艺甚称变态!打开后仔细检查,也是无法接地。仔细看图片,接地端子被开关挡死!不做手术,无论如何都无法实现接地,面板开关正好把接地端子挡了个严严实实!想通过临侧开孔绕接,也几乎找不到下钻头的地方。仔细研究,才明白不动刀锯想打开几乎不可能。外壳分内外层,内层硬质壳采用多卡扣卡接,外层软壳一次注塑成型,内外壳还胶铸在一起。若没有坛友的提示,很难找到突破口。
设计者不知为何搞成这样。凭心评论,铜插端子还是说的过去的,就成本而言,应该不属于太偷工减料的货色!