老小区的高楼层水压低,不能启动热水器,特意安装了一台水泵加压,用了5年一直很好,今天突然不工作了,拆开来看看。


水泵上面加装了一个自动控制器,当水龙头打开,水管内压力下降时,控制器接通水泵电源,水泵工作加压。水管内压力达到预设值后,控制器切断水泵电源,水泵停止工作。有了控制器,水泵就不会24小时运转,延长了水泵寿命,也保护了水管不会爆管。把水泵的电源线直接插到电源插座上,水泵正常工作,那么就是控制器坏了。


控制器分为两部分,中间没有电路连接。猜测是不是靠磁性感应水管内的压力?


拆开面板,首先发现控制器输出端的火线松脱了,这个修起来简单。接着继续拆开看看主板。


拆掉卡簧,主板还是拿不下来,仔细一看,中间的塑料柱上有高温烫过的痕迹。烫起来的褶皱挡住了主板。用小刀削掉褶皱,顺利拿出主板。


楼下继续



本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-10-20
离线clydewei

发帖
215
M币
437
专家
6
粉丝
9
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-20
xuyaz M币 +13 压力够还是用直供水 2018-10-20
离线clydewei

发帖
215
M币
437
专家
6
粉丝
9
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线工具小白

发帖
2673
M币
4765
专家
4
粉丝
8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线yyglxc

发帖
4659
M币
1528
专家
1
粉丝
39
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线tesst

发帖
1102
M币
7515
专家
2
粉丝
53
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线karwine

发帖
123
M币
99
专家
0
粉丝
5
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线aacyxjz

发帖
8257
M币
4132
专家
114
粉丝
172
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线clydewei

发帖
215
M币
437
专家
6
粉丝
9
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
离线clydewei

发帖
215
M币
437
专家
6
粉丝
9
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个