正好在做一个工程,顺手拍的,详解三相变压器附属设备。
这是变压器全景,1600KVA 10Kv/400V 三相。
先看这个东西,这个是瓦斯继电器。当变压器内部发生故障的时候变压器油和绝缘材料会分解放出气体,气体就汇集在变压器油上层,并通过管道上升到油箱中。而瓦斯继电器内有一个倒扣的浮筒,可以收集气体。当其中气体积累到一定的量时候浮筒翻转,推动水银开关发出轻瓦斯故障信号。如果一次产生大量气体,就会把固定浮筒的一块板也冲翻,发出重瓦斯报警。这时候外界连锁信号继电器就要动作,跳高压开关。
内部的浮筒(最上面的方形塑料盒)
试验按钮(红色)以及气体采样口(排出其中的气体可以做色谱分析,以便分析故障点是在油、纸、还是树脂等绝缘材料分解)
信号接线柱。
这个圆柱的是储油箱,一侧有液位计。
下面的透明圆筒是呼吸器(内有变色硅胶)用以吸收空气中的水份。当硅胶变粉色时候表示失效需要更换。油箱下面有个放油口,换油的时候用。
顶盖上有七根接线柱。高压三根(ABC),低压四根(ABC+N)
这个是压力释放阀,作用是当内部发生严重故障压力升高的时候释放压力。(上面也有一个动作发信开关,一旦此信号动作,立即联跳高压开关。)
这个东西是温度计探头和温度开关。
高温报警用的。
这个是分接头开关,调整低压侧的输出电压(微调变比用的)正常使用的时候从来没动过。变压器买来就是调整合适的,一般不用动这个。