大家都拆空开,但没见拆过这种
这只空开是不小心装错了烧掉的,同时把接线排也烧了一个
开拆了,先拆掉紧固件
扳手这面打开看看,结构和普通空开差不多
不同的地方在那个红块块左边,仔细看看,有什么特殊的地方
灭弧罩翻开就是这样,只是我不懂为什么会放在这里
这面的东东没什么好拆的,已经有人仔细拆过了,如果你的空开比这面缺少部件,那一定不是符合标准的正规家伙
这个空开的精华在另一面,打开看看
列位看好,就是这个样子滴
翻过灭弧罩看看,这个灭弧罩好像有些用处
顶部的线圈拿下来看看
忘了照那几面了,外边3面包铁片
电路板
背面
看看大元件型号,贴片的二极管在漏保里边似乎并不多见
LW54123(这个不知是哪位兄弟写上的,但真的没在坛子里见过这个片片)
感应线圈
前边说的另一面和普通空开不同就是这里啦
小零件
市面上常见的漏电保护器一般是2位半的半保护或者3位半的全保护,这种2位的漏保非常罕见
找到了可以用在家庭配电箱的漏电保护器图片
左起第一个是2位半的,第二个是3位半的,都是家用配电箱里最常见的
2位半的动作的时候只断火线,不断零线,3位半的火线零线一起断
右边那2个用于3相电路,用于三相电机和楼道配电箱。家庭一般都是单相电
我拆的这只2位的功能和3位半的一样,只是窄一些,箱子里可以多装一些开关,麻烦的就是这个漏保坏了就彻底头大了
[ 此帖被无语在2012-02-07 17:54重新编辑 ]