我酒店使用的备用发电机组为国内组装机组,柴油机部分采用的是mtu 12v4000g21发动机,维保期过后机组突然不能启动,厂商技术人员对柴油、机油滤清器及空气滤清器进行更换后均不能恢复正常,后表示用mdec检测设备检测为mdec控制单元故障,更换需近十万元,后无奈与mtu苏州工厂联系,此型号柴油机为原装进口,备件进口需近7万元,这是一笔不小的费用,在柴油机论坛上与网友沟通后得知mdec很少有损坏的情况,大部分为外围传感器检测到异常强行终止启动。
以前搞过中策发电机组的维修,决定自己试一试。
但中策柴油机与mtu从技术上存在天壤之别的差异,经过仔细排查,发现启动时供油电磁阀打开后迅速关闭,导致油路无法正常供油,在排除电磁阀故障后此大致可判断为油路某个传感器检测到异常或传感器故障,经过对各传感器电源及反馈信号检测发现高压传感器输出信号异常,存在输出电压,大胆将插头拔掉后启动发电机,居然一次成功,但回油温度异常偏高,在联系几家能供此高压传感器的公司(此备件比较少,需进口)后终于以7000元价格使发电机恢复正常。
(鼠标移到图片上有描述)