只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-24
猪肉是一天比一天贵,我等普通百姓快要吃不起肉了。但是养猪的收益却是水涨船高。为了让猪少生病、长得快,朋友给他的猪场装上了水冷空调(猪的待遇比我好多了,35度的高温下,俺只有风扇)。顾名思义,水冷是需要凉水的,但是井里的水抽上半个小时就木有了,只好停掉,等上半个小时左右井里有水了后再启动水泵。原来是人工控制的,不是忘了停就是忘了开。在我们这小地方,控制器只能买到那种时控开关,一天只能设十组,半个小时一组的话是远远不够用的。朋友没招了后让我给想一下办法,正好端午假期闲着没事,就用单片机做了一个简单的控制器,发上来骗点M。


应骚版参赛 要求,上传电路图和源源程序



主控芯片:STC12C2052,为了避免液晶屏与单片机之间的走线交叉,使用了创新的安装的方式(灵感来自德生收音机)
继电器手边没有5伏的了,只好用了12V的,中间用光耦做了隔离。
三只按键分别是SET、UP、DOWN,用来调节预置的上水和停机时间。
用了一片IIc存储芯片24C02用来记录设置好的时间。






背面还算整洁


存储芯片找不到DIP的了,用贴片将就一下


显示用了一片1601,从左到右分别显示预置的上水和停机的时间、当前水泵的状态和当前工作状态的剩余时间。



找了块破木板,用7812做了个电源。整个系统最大电流只有70MA左右(继电器吸合),7805和7812都没有安装散热片,三十几度的温度下运行几个小时都不怎么发热,倒是变压器有点烫手。

朋友拿回去装上交流接触器即可投入使用了。

谢谢观看!




[ 此帖被aqxgm在2012-08-04 15:15重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+248专家+1
离线aqxgm

发帖
6039
M币
17555
专家
161
粉丝
532
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线hxwql

发帖
1055
M币
1361
专家
1
粉丝
43
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线懒牛

发帖
3761
M币
2854
专家
6
粉丝
111
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线a931948882

发帖
1772
M币
1898
专家
1
粉丝
88
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线luckhare

发帖
3729
M币
7748
专家
19
粉丝
369
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线writer15

发帖
1326
M币
199
专家
2
粉丝
28
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线fang5880286

发帖
557
M币
2386
专家
2
粉丝
27
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线smnumber

发帖
1656
M币
766
专家
3
粉丝
20
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
离线zhouzixi

发帖
2469
M币
17878
专家
16
粉丝
79
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-24
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个