这学期学校把电表换了,多了什么智能限电,洗完澡开吹风就跳闸,烧壶水也跳闸,很是郁闷,又不甘心花钱去买小功率的吹风和电热壶。不知大伙寝室是不是也有这样的限电,呵呵。开 始把壶插在走廊的消防应急灯插座上煮板栗,被逮个正着,更是郁闷。于是就来研究下这东东。。。。仔细发现用电热壶测试下跳闸条件,这玩意好像不是通过功率 大小来判断是否断电,在插上电热壶1~2秒内是不会跳闸的,但是超过3秒的样子肯定跳。可能破绽就在这里吧。我想如果整个大功率的开关电源应该不会跳。
自己做了个弱爆了的东西,但是在我们寝室还是很实用的,各位如果也有类似的情况不妨试一下。原理很简单:智能限电系统在给电热壶供电的1~2秒内是不会跳 闸的,但是超过2秒就可能跳,3秒后必定跳,所以,在给电热壶供电2秒后马上断一下电,再恢复,断电的时间在几十毫秒就够了,如此循环下去,就可以把水烧 开了。几十毫秒的断电时间在2秒多里占的比例还是很小,所以效率还不错。下面上图:功率在2000W左右的设备电流还是比较大的,晶闸管不能省,整个16A的,继电器速度肯定不行,行也会吵死了。
控制部分就一个相当于占空比调节东东,单片机就大材小用了,用555就很好了,几毛钱,比例就用电位器调节。买个插座,掏空下,裁剪一块洞洞板,焊好零件。
电源部分: 555电压在4.5~18V,变压器不能塞入插座,成本也高,就用电阻电容降压了。为了安全,还是装个保险吧。
装好了放点水测试下: 开始烧水:
水开了,很好用,没跳闸,嘿嘿:
原理很简单,几块钱的成本,但是还是比较实用,非隔离电源,注意安全,别用手摸,麻人的。。
弄个三个圈的热得快,晶闸管发热比较厉害,我整在插座里面不散热,这点不好。。。。希望对大家有用!(仅学习交流,嘿嘿)
再来一张。。。
虽然此贴是转的人家的,但是转帖也是很辛苦的,大家看着随便给点吧[ 此帖被bingyueling在2012-11-12 12:12重新编辑 ]