只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-17
给路灯加了一个定时开关,由于路灯有点多,计算后电流有接近22A,于是就用了一个接触器,顺序如下,,电源线进100A带漏电的断路器,下端接定时开关和接触器!接触器下端接路灯火线,零线直接断路器下端共用了!
如此问题来了,只要接触器一动作那么断路器就跳闸,那么故障出在哪里?
1.路灯线有接地的地方?断路器坏了?
果断把定时开关和接触器先拆掉,就是把路灯线直接接在断路器下面,送电,结果正常亮了。。重复合闸也没有出现跳闸现象!
2.断路器与接触器连接线有问题
拿来摇表,检测一切正常!这样还有什么问题呢?
4.接触器内部触电短路?
用万用表测量连接正常。。更换了新的接触器,结果一样,还是接触器一动作就跳闸了!
3.零线火线不同步连接?这个应该没问题的当时也没什么办法了只能一一排除!
把零线也接在了接触器上,火线也接在
接触器上,现在同步了,送电,,果然如想的一样还是跳闸了!!
郁闷了,,这是什么情况?
现在能换的就只有断路器了,因为这个断路器之前被雨水淋到了,于是抱着试一试的想法更换了断路器,结果竟然正常了!!!
初步认为是接触器瞬间启动造成的吧!断路器进水导致触电接触不良,瞬间启动电流过大导致跳闸!
不一定对,希望大神指正!
[ 此帖被南京大君区在2015-12-17 13:13重新编辑 ]