一天中午,空调机组试机,在测量一台11kw风机,在测量电流时,因为电机是星三角启动,有6条线,我用钳表夹住一条线测量,11kw电机,电流12A,认为电流一条线12A,两条线就该24A,而电机额定电流应该是22A,电流有点超了,厂家技术人员也认为超了,还忙半天想办法关小风口,电流也只是稍微下降一点,后来无奈说把高效过滤器装了要好点。 下午试冰水机组,一台172kw压缩机,也是星三角启动,测6条线中一条线190A电流,我说,那两条线380A电流超了,因为额定电流为340A,厂家说没有超,190乘以2还要乘以0.8,不信你看,他直接测量电源线,果然只有330A左右电流,我我问他,为什么要乘以0.8,他说不知道,我说难道是功率因素,他说不清楚,只知道每次都这么算的,我突然想到,不对,我们测量的电流是负载的相电流,而我们需要的是负载的线电流,线电流是相电流的√3倍,即190乘以1.72=326A就对了,而中午11kw电机测量为12A,乘以1.72也就20A左右,也在额定电流内。 一直以来,我们都是把星三角启动的6条线按3条线的电流除以2来计算电流,今天才知道,我们错了很久了,虽然我们都知道有公式三角接法线电流=√3相电流,但实际工作中极少联系到。人啊,真的是活到老学到老,电工,一辈子都学不完的。