切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1838阅读
  • 5回复

[外设]有一块电度表转的很慢 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-25
有一块电度表转的很慢,负载是160kw的大电机,400/5的互感器,一个小时才走0.1个字,8度电左右,肯定不对,首先把电表两头的线全部拆了,挨个效验,又把线剥长从新上了一遍,送电试表还是转的慢不正常,看来真是电表有问题了,于是将旁边不用的电表调换了一个,上电试表还是转的慢,这下彻底傻眼了,见鬼了,就这么简单的电表都搞不定,线路正确,电流互感器的三根线用钳形表卡电流都是3A左右,有正常的输入啊,电压也对啊,但两块表不可能同时坏吧,接着继续查,顺着电压取样线查过去,发现问题了,原来当初配电柜厂家后面的端子排上的电压取样线B相和C相的线号套反了,导致我们这边的接线也反了,我们一直觉得自己接的线正确,没想到从根源上就已经错了,所以故障没有你想不到的,很离奇的故障需要我们有灵活的头脑啊。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13
离线zb0924

发帖
1299
M币
7978
专家
2
粉丝
23
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-25
请登录后查看
离线windowsxp

发帖
11864
M币
18921
专家
1
粉丝
75
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-25
请登录后查看
离线jwyjfd007

发帖
38275
M币
20088
专家
46
粉丝
458
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-25
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线luogenwu

发帖
368
M币
1460
专家
0
粉丝
3
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-01
请登录后查看
离线xincainiao
发帖
11
M币
2095
专家
0
粉丝
3
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-02
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个