一台折弯机操作工就说通讯有误,无法操作,到现场一看发现PLC(fx-2n)灯全灭,就一个报警灯红了,以为是程序或PC的问题,准备叫厂里工程师出马,刚好他有事外出,只好找我先解决一下吧,看见pc24v电源有接线,于是把线拆除,结果开机发现pc正常了,那就有眉目了,结果发现一检测开关线破皮,三条线绞在一起,分开接好以为OK了,自动完全没问题,手动竟然有一个动作无法实现,就让操作工自动做着吧,工程师来了,用电脑各种查,换操作屏,换同一厂家同一年份同一机器程序无果,最后经过程序一步一步找到一信号始终无动作,竟然是我接的那个检测开关,检测开关指示灯都显示和正常无误,查看竟然负极和信号线接反了,终于真相大白,最后还说你设的故障点好复杂,都搞得我头昏眼花了,我只能说线上油渍太多,颜色没分清!!!