计数器坏了,去现场查看,继电器不动作,开始怀疑是继电器坏了,去零件室找寻,没有24V5A的,只有220V5A和24V10A的,当时差点一时冲动换继电器座,后来寻思不对,返回车间仔细观察继电器。发现外壳太脏,擦干净灰尘,触点并没有发黑的痕迹,量线圈OK,查开关电源,没输出(此时倒班的同事交接完毕来到现场,将负载拆掉再量开关电源,仍没输出),开始找了一个24V10A的拿过去发现外壳大了,装不上去,后来在零件室找到一个同型号的(24V4.8A)换上去,计数器还是不计数,蜂鸣器一直响并且无法复位(计数器归零的时候启动蜂鸣器),将计数器座(有点像时间继电器座)拔插后恢复正常。
本次维修心得:这个计数器位于一个小电箱中,该电箱没有图纸,查线路全凭线号,曾经每一根线都理顺过。只是当时比较懒,而且电箱也比较简单,没有整理出一份图纸来。不过此次的问题并不复杂,几乎是一眼就能看出问题在哪。