有次让同事重装一个115kw自耦减压起动柜,线路按图接线完毕,检查未发现接线错误。让他只给二次线送电,主线不送电,试启动,起动,运行,停止的动作和指示灯转换正常,就是运行接触器嗓音很大!此柜被洪水淹过,让他拿来练手,接触器拆下后,接触器让他拆下清理后重装过,细看铁芯没对正,芯面不干净,粗糙!他打开另一个同型号柜子(有电)观察,突然传来强烈的嗡嗡声,我立刻冲过去按停止开关,停不下来!立即转身冲进配电窒,拉下相应空开!空开一声爆响并有火光!赶紧回来查看,他一脸茫然!我厉声问:你动哪了?!不想要命了!他说推了一下接触器(CJ12-250)的铁芯! 细看铁芯呈半吸合状态,触点肯定粘连了!折下灭弧罩,果真如此,有两对触点粘连,还有一对触点没接触!问题就在这:三相中两相轻微接触,一相未接触造成缺相,电机(95kw)不转嗡嗡叫!用手拉开触点打磨后,重调让三触点同时闭合,装上灭弧罩,通电试机,运行正常!此柜有手动,停止,自动三档。平常打在停止状态,这小子按下铁芯时二次线没电,接触器不能自锁吸合,就造成这种缺相状态!这才又警告他:刚才很危险!许多人被电弧烧伤,毁容,甚至残废!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线leslie发

发帖
5884
M币
7518
专家
4
粉丝
60
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线白唯

发帖
6563
M币
731
专家
4
粉丝
104
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线wqisok

发帖
868
M币
746
专家
1
粉丝
37
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线yugh

发帖
200
M币
2558
专家
0
粉丝
9
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线zjhchp

发帖
25231
M币
3770
专家
8
粉丝
118
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线在人境

发帖
7998
M币
11196
专家
4
粉丝
1042
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线xiaodai

发帖
13878
M币
3791
专家
12
粉丝
2029
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jxxk

发帖
99
M币
1263
专家
0
粉丝
3
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-04
请登录后查看
离线languifan

发帖
1807
M币
1992
专家
2
粉丝
19
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-08
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个