维修的事例,我们厂子的设备是80KW功率,200-300KHZ的电子管高频设备,首先启动电子管半压9V正常,之后电子管全压12V也正常当启动直流高压,因为通过变压器送入可控硅,在送入高压硅桥,高压硅整流,通过可控硅脉冲KIGI调压,因为在调压过程中也会存在电位器与可控硅6路脉冲版与调压版,当给定直流13000V时,阳流表指针偏转到头,栅流表因为电子管没震荡所以没有负载加入,我经检查,用万用表去查电子管,阴极阳极和栅极,均发现是正常没有短路,阴极灯丝线正常,我去换震荡接触器,可是还是没有反正,我想到了,负压电阻25W4千欧,更换了一个还是不行,想到是否电子管恶化产生加上高压,没震荡阳流无穷大,换了个电子管还是行不通,最后我量了电子管删负压结果没有负电压,所以想到删负压硅堆也就是反向二极管,最后断一个角发现正向导通,反向却不截止后来更换负压二极管,加上高压电位器调节正常,脉冲电路正常,震荡电路正常,