酶发酵消毒一段时间重新启用,操作工说酶发酵罐电机不转,看控制柜是S7-200XP模拟电压控制驱动板控制电机,PLC有2V到驱动板怀疑驱动板坏了,机器在保修期厂家寄过来个换上问题依旧,打电话问厂家说明情况,说电机在触摸屏程序里有个软复位,在长时间断电下需要复位,总结有些故障不一定是硬故障,PLC长时间断电里面电容电放完了,RAM的数据会丢失造成软故障