切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 3423阅读
  • 5回复

[工业]一路不通的60A正泰DZ47-60小型断路器彻底拆成零件状态。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线泥沙俱下
 

发帖
4314
M币
164
专家
36
粉丝
192
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-09
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
今天工人反映3立方空压机显示故障报警,无法启动,安排电工去看,发现DZ47小型断路器一路不通,让电工换上个100A的,这个拆开看看怎么回事。  拆开后发现里面触点基本都已经严重烧蚀,说实话正泰这个开关做工在国产此类开关里不能算差(单位此类开关大量再用,基本国内品牌都有再用),至少比以前我拆过的希门的空开强的多。 开关烧缺项的原因是前年安装空压机时,施工方偷工减料,我怎么算空压机的额定电流也超过60A了,居然就安了个60A的,也不知道当初验收的哥们是不是眼瞎了。


本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+46
离线whuer

发帖
503
M币
24
专家
3
粉丝
21
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
请登录后查看
离线最爱甜甜

发帖
7927
M币
447
专家
9
粉丝
158
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
回 1楼(whuer) 的帖子
请登录后查看
离线艺海同舟

发帖
146
M币
4753
专家
0
粉丝
14
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
请登录后查看
离线z232425

发帖
854
M币
248
专家
1
粉丝
23
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-10
Re:回 1楼(whuer) 的帖子
请登录后查看
离线rickerangel

发帖
29554
M币
108
专家
13
粉丝
123
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-10
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个