切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 2537阅读
  • 2回复

[工业]再拆一个20年前左右的产品,论坛首拆。XMT、XMZ系列数字温度显示 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fnzhao
 
发帖
748
M币
6366
专家
4
粉丝
41
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-11
XMT、XMZ系列数字温度显示,调节仪与热电偶、热电阻,变送器和运程压力计等传感器配合使用,能将各 种工业生产的气体、液体和蒸汽的温度、压力、流量及其他工业参量进行显示和自动控制。 该仪表采用了CMOS大规模集成电路和长寿命LED数码管设计而成。
  具有精度高、稳定性强、功耗低、体积小、抗 振强、使用方便、读数直观、寿命长、维修校正简单等特点,是理想的自动化仪表,并可直接取代XCT型动圈式指示 调节仪,安装尺寸,接线方法均不需更改,为用户仪表的更换提供便利。输出方式有:单显示、二位式控制,时间 比例控制,标准模拟信号控制,PID控制、及8点巡回检测,和24点巡回报警仪。
主要技术参数
型式面板式
测量精度±0.5%±1个字
设定精度±0.3%±1个字
控制精度±0.3%±1个字
设定范围0~100%
采样速率3次/秒
触点输出容量AC220V/1.5ADC28V/3A
PID输出DCDC0-10mA负载800欧姆、4-20mA负载500欧姆
供电范围AC220V±10%50Hz
消耗功率≤5W
   以前的产品不坑爹啊,厂子还在,不知现在怎么样了
主要参数,
背后接线示意图,左上角接的是K型热电阻。有0-10和4-20mA模拟量信号输出,开关量的接点输出
通电还能用,但是手头上没有K型的热电阻。
右边的板子是接热电阻和模拟量转换的。左边是接输出的0-10mA
两个继电器是开关量的输出,
蓝色的是模拟量信号微调。
电压微调
报警上下限温度调节的滑动电阻,闪亮的走线。
悲剧的,开关节点输出的烧线了,估计是通过可控硅的电流超过设计值了。


本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线周应飞

发帖
1637
M币
1305
专家
4
粉丝
43
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-11
请登录后查看
离线fnzhao
发帖
748
M币
6366
专家
4
粉丝
41
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-11
回 1楼(周应飞) 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个