美的定频空调维修一例 家里三台空调找维修空调的人检修过,一年多没有使用,前段时间打开试了试,只有一台空调制冷,另外两台都吹热风,其中一台在检修之前制冷是没问题的!感觉是修空调的人技术或者责任心差,把空调给修坏了,这次决定自己来!TB购买了加液表,在本地商店买了R22一罐,这就开搞!其中一台空调把温度打到最低,然后接表(提示:必须要先开空调让压缩机工作一段时间再把表接到三通阀上,否则那么大压力,拧螺母的时候向外喷制冷剂时的滋味……),压力基本上为0。连接气罐(各压力表接法不一致,看说明书吧),加到4.5个压力,空调制冷了!照样子再整另外一台美的空调(这台空调感觉是有故障,当时修空调的人就是窗内窗外爬了多次,还放空过一次制冷剂。然后因为天晚,感觉空调有点凉意就付钱让他走了!),把空调打开,压力表接上,压力在2个大气压左右。嗯,还是缺制冷剂,接上储气罐加冷媒,才加了一点点,表指针直接打到最高,空调停机()实际上之前家里人就说这台空调开几分钟就停机,我一直没有重视),只有拔掉电源,再插上才能开机,开机几分钟又停机,我向下拧加气管螺母时因压力太大向外喷制冷剂,黏糊糊的太不爽了!请教卖制冷剂给我的店家,他说可能是制冷剂加多了,得放掉一些。我回来后按其所教,按住放制冷剂,基本上都放空了,然后再慢慢充,可是刚充进去一点(小经验,充气时气表阀门要开10几秒关一下,让气压稳定看看,免得充的多了),气压表直接打到最高,问题还没有解决!这时发现空调室外机风扇没有转起来,又从万能的TB上买了块万用表,等了几天,到货后将室外机的电源检修口打开,测量主板向风扇供电的两根线电压,0.012V!看样子是主板到室外机电源线断了或者主板坏了!没办法,拆室内机: 拆开后一量电压,也是0 (红圈处)确认是主板故障! 拆下主板,立马发现是两个继电器烧了: 我拿着主板在本地市场转了很久,因为空调有20年的历史了,市场上没有买这种板子的。也找了卖电子元件的,没有这种四脚的同规格继电器。上TB一查,一个板子要100左右,一个继电器2毛左右(不算快递费)。我提溜这块主板找了一家维修空调的店面,问其废主板上有没有这种继电器,老板拿过来看了看,从一堆废品里找到了同型号的继电器,焊枪加热,帮我换了两个继电器,收了20大洋。回来后按原线序把线都插上,远远的就能感觉到室外机风扇转了,可惜还是不制冷!这个应该是制冷剂不足的问题,接上表和气罐,加冷媒,加到2个大气压左右的时候发现二通阀结霜了,爬到室内一看,空调室内散热片上部也结霜。怕又出幺蛾子,网上检索这种现象,缺氟时二通阀就会结霜,继续加!加到4.5个大气压左右时,室外机的二通阀、三通阀都是有冷凝水,说明空调运转正常了!工具及成本:加氟套装(40),R22一罐(260),主板换继电器(20),万用表(80)。合计花费400元。成果:修好空调两台。R22罐里还有制冷剂7公斤左右(美的空调我把制冷剂放跑,浪费了!)如果让维修人员修,估计换主板或者修主板就得300+了!
|