漏电保护器:简称漏电开关,又叫漏电断路器,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。
当漏电电流达到和超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。
所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断开了。
舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断电,触电的人得救了。值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住,才能恢复供电。
以上就是触电保护器的工作原理,但是不能认为有了触电保护器,就是万无一失了,用电仍应该注意安全。
上述原理讲解借鉴网络文章,工作原理基本相同。
由于上次没有完全拆解,今天重新拆FUJI 漏电遮断器 EG32F 30A,及讲述内部结构动作示范
铭牌及全部参数。漏电保护兼顾过载短路保护。
上下接线端
侧面
底部有三种安装方式
开关各按扭
开关漏电跳闸状态
开关过流保护跳闸状态
开关跳闸恢复
现在开始拆解
先拆开关上盖
上盖背面
内部
内部
过电流保护线圈
漏电动作电磁线圈
漏电动作电磁线圈及机构
演示过电流线圈动作
继续拆解
拆过电流保护线圈
电流保护线圈
电流保护线圈
电流保护线圈
电流保护线圈
动作演示
过电流动作演示
拆出过电流保护线圈后
漏电保护机构及联动
漏电保护机构及联动
漏电保护机构及联动
楼下继续
[ 此帖被gentle127在2015-05-08 14:13重新编辑 ]