切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1524阅读
  • 1回复

[外设]调试一gcs抽屉开关 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-24
调试一gcs抽屉开关,带一台7.5kw的电机,合上抽屉开关,电源指示灯不亮,按下启动按钮没反应,郁闷了,查了热继,保险都是好的,就是没反应,换了另一个抽屉也没反应,问题应该不在一二次回路里面,如果是的话两个一样的抽屉不可能都坏,于是开始检查抽屉柜的内部机构,看是否插到位,结果都正常,无语了,最后我把抽屉拉出来,一看控制回路都是220的,包括指示灯,于是明白了,到开关柜后面一看,从零排到每个抽屉的零线是松动,线都跑出来了,真气人了,查了半天,还是二次回路
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线益斋

发帖
5357
M币
9125
专家
3
粉丝
29
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-24
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个