只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-24
调试一gcs抽屉开关,带一台7.5kw的电机,合上抽屉开关,电源指示灯不亮,按下启动按钮没反应,郁闷了,查了热继,保险都是好的,就是没反应,换了另一个抽屉也没反应,问题应该不在一二次回路里面,如果是的话两个一样的抽屉不可能都坏,于是开始检查抽屉柜的内部机构,看是否插到位,结果都正常,无语了,最后我把抽屉拉出来,一看控制回路都是220的,包括指示灯,于是明白了,到开关柜后面一看,从零排到每个抽屉的零线是松动,线都跑出来了,真气人了,查了半天,还是二次回路