切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1618阅读
  • 6回复

[外设]一75kw制冷压缩机故障排除 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-18
一75kw制冷压缩机,开机后短则几十分钟,长则几小时自动停机。查压力保护和压差保护均未动作,保险未松动,停止开关接触良好,热继电器常闭触点正常。 开机后电流电压正常,我没时间等故障出现,故障停机后半小时我才能赶到,因运行两小时后才自动停机,怀疑热继电器有问题,此热继是自动复位。于是将热继下部接电机的三主线拆下直接接于热继上部三端,然后通电开机,运行一天一夜,没出现故障。三天后换新热继电器,一切正常。

本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线tzl7278

发帖
11644
M币
10213
专家
10
粉丝
90
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-18
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wuren

发帖
4884
M币
6480
专家
8
粉丝
62
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-18
离线aaaaa51
发帖
514
M币
496
专家
1
粉丝
18
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-18
请登录后查看
离线geekehuang

发帖
14057
M币
1917
专家
20
粉丝
1631
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-18
请登录后查看
离线中心小学

发帖
36764
M币
224400
专家
426
粉丝
618
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-18
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线windowsxp

发帖
11864
M币
18921
专家
1
粉丝
75
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-18
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个