只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-18
一75kw制冷压缩机,开机后短则几十分钟,长则几小时自动停机。查压力保护和压差保护均未动作,保险未松动,停止开关接触良好,热继电器常闭触点正常。 开机后电流电压正常,我没时间等故障出现,故障停机后半小时我才能赶到,因运行两小时后才自动停机,怀疑热继电器有问题,此热继是自动复位。于是将热继下部接电机的三主线拆下直接接于热继上部三端,然后通电开机,运行一天一夜,没出现故障。三天后换新热继电器,一切正常。

本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11