话说昨天巡检走到DC220直流屏发现监控装置红灯报警


心想不对啊 红灯了?赶紧打开屏门进行查看




发现电池电压与控母电压为0V,这可是大事啊,DC220是高压柜子的操作电源,如果控母为0那么高压柜将全部失控。



继续翻看屏幕 发现正负对地电压是正常的。。但是 交流电压没????不对啊。。。



继续翻看 各个电池电压都很正常









模块是正常的





后来拿来万用表测量控母输出245V,属于正常电压,再测量电池总电压243V,也正常,那就是说属于模块本身检测故障了,后来。。。直接打电话给技术员喊厂家过来。。。。。。。。。。。




后面随便拍了几张


























本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
离线say260

发帖
32609
M币
13580
专家
269
粉丝
12547
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+57
12

发帖
267
M币
224
专家
1
粉丝
8
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线binxin

发帖
947
M币
804
专家
2
粉丝
62
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-24
Re:巡检要细心不能走马观花,及时DC220直流电源屏故障
请登录后查看
离线g_yh6445

发帖
398
M币
3285
专家
1
粉丝
47
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线wangxp21

发帖
3786
M币
2191
专家
16
粉丝
28
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线snowrose2000

发帖
77840
M币
335752
专家
1072
粉丝
35251
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线dig7890

发帖
397
M币
1944
专家
2
粉丝
23
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线fang921

发帖
1869
M币
10363
专家
5
粉丝
48
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
离线屠夫

发帖
2696
M币
7252
专家
2
粉丝
10
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-24
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个