只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-23
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-01-27) —
本人从事消防维保工作,例行维保发现消防报警主机报感烟火灾探测器火警,现场查看后属于误报,把感烟火灾探测器拆下来看看,清理一下传感器。


拆下的感烟火灾探测器


探测器拆下后消防报警主机会报这个点位的故障


探测器背面


开盖后


具体感烟原理我就不多说了,大家都明白,电路板被一层胶覆盖保护,与主机的通信通过两根CAN线,用球吹猛吹传感器部位,重新安装后故障解除,谢谢观看。