西门子S7 300PLC使用广泛,在使用中基本上没有损坏,此台设备一次两块322故障,
故障现象无输出。其他模块正常。两个模块同时损坏,输出线路一定存在故障。拆开检修。














先用一字螺丝刀撬1,2,拆下上盖。






然后撬3,拿出线路板。





这是个专用集成电路,有了它山寨就有了可能。





以上这些都正常,故障是因为输出线串入高压,击穿稳压二极管
,稳压管短路,保险爆掉。


保险管更换,稳压管没有同型号,因为322采用24伏供电,
所以更换成27伏稳压管故障解决。外围线路穿管破皮接入100伏左右电压,
更换,故障排除。

连接器图片



本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-06-14
萍聚 M币 +11 - 2018-06-14
2n3055 M币 +20 原創內容 2018-06-10
michael9258 M币 +20 優秀文章 2018-06-10
离线lovelarrr

发帖
1357
M币
488
专家
4
粉丝
43
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-10
请登录后查看
离线bg4iww

发帖
2352
M币
615
专家
2
粉丝
26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
请登录后查看
离线普通会员

发帖
1701
M币
2908
专家
13
粉丝
42
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
请登录后查看
离线shboy

发帖
2017
M币
3873
专家
6
粉丝
39
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-12
离线lythb

发帖
160
M币
22
专家
3
粉丝
5
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
请登录后查看
离线songyufeng9

发帖
1242
M币
1800
专家
3
粉丝
32
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
请登录后查看
离线lili1983007

发帖
858
M币
79
专家
2
粉丝
5
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-16
请登录后查看
离线lythb

发帖
160
M币
22
专家
3
粉丝
5
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-17
请登录后查看
离线lnsaycw

发帖
88
M币
753
专家
0
粉丝
7
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-17
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个