切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1550阅读
  • 3回复

[外设]接触器故障分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-20
接触器故障分析:遇到一个怪事,一个水泵控制器老是显示缺相。现象:水泵控制器打在自动档,每次自动抽水后大约20分钟后控制器就显示缺相,然后停总闸后重新启动,改故障消失,打电话给售后让检查电源,用万用表检查ABC 三相都有380V电源,观察了几天后没办法,只能一个一个零件更换,3P空开更换,还是不行,交流接触器更换,好了,后来将接触器打开检查,发现中间触电有一点点烧坏的痕迹。判断:接触器通电后发热变形,触点无法接触造成缺相。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线linyinet

发帖
6033
M币
5449
专家
2
粉丝
148
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-20
请登录后查看

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-20
回 linyinet 的帖子
请登录后查看
离线windowsxp

发帖
11864
M币
18921
专家
1
粉丝
75
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-20
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个