接触器故障分析:遇到一个怪事,一个水泵控制器老是显示缺相。现象:水泵控制器打在自动档,每次自动抽水后大约20分钟后控制器就显示缺相,然后停总闸后重新启动,改故障消失,打电话给售后让检查电源,用万用表检查ABC 三相都有380V电源,观察了几天后没办法,只能一个一个零件更换,3P空开更换,还是不行,交流接触器更换,好了,后来将接触器打开检查,发现中间触电有一点点烧坏的痕迹。判断:接触器通电后发热变形,触点无法接触造成缺相。