拨钢叉电机不动作(一个接触器控制两台电机),去了之后发现热继跳了,复位后正常运转。没过多长时间又不行了,测量电机没问题,电源电压正常,接触器也没事,运转又正常了。之后又不行,拆下一个电机,其中一个运行,之后两台单独运行也都能运转。换了接触器,换了热继,运行一段时间之后还不行,接了临时电缆,还是运行一段时间之后不动作,跳热继。这样迁就着运行了两天又出问题了,又把另一台接上了临时电缆,还是不行,突然发现电机时正传时反转,怀疑缺相,迅速跑去配电室用电笔测量电源,发现开关下口有一相无电,~~~~~~
开关内部虚接,正常时无法测出。就这样把人给折腾死