如题:请问各位老师,柜式空调夏季制冷,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,这正常吗?
柜式空调夏季制冷,用户反映房间不冷,经查看,室外机粗、细2根铜管,粗管有露水,细管是干的,
我记得论坛有老师说过,应粗、细2根铜管都有水, 且粗管水比细管水多。
我问师傅,这台空调室外机细管是干的,是不是空调还有问题?
师傅说,这台空调是内蒸发的机器,室外机细管干的,是正常的。 请问各位老师,师傅这种说法对吗? 感谢各位老师的指点!
我查到了出处:
师傅先要我检查室外机压力(师傅先怀疑是不是漏氟了),4.5个压( 0.45MPa)正常,说明没有漏氟
手摸室内机出风不强劲,师傅说他已清洗过柜机室内机过滤网,(我也怀疑室内机过滤网如果积满灰,空调制冷效果当然不会好),
师傅量柜机室内机风扇电容2.5uF/400V,容量为2uF, 师傅把这个电容换成4uF,出风大些了,我也按遥控器上“强劲”,空调出风又大些了。